SD1000 -- MITSUBISHI Q SERIES PLC 연결 문의 드립니다.

안녕하세요


PLC 접속이 안돼서 문의 드립니다.


제가한방식은


케이블제작                                                                              통신설정


6핀 (PLC)               9핀(SD1000)


1--------------------------2                                                            통신속도     :   19200

2--------------------------3                                                            데이터비트  :   8

3--------------------------4                                                             패리티        :   ODD

5--------------------------5                                                            스탑비트     :   1

6--------------------------4



입니다. 유선상에 말씀드린 것처럼 통신속도도 바꿔보고 케이블도 바꿔보고


이것저것 해봤는데 연결이 안되네요


왜 안돼는 건지 확인후 답변 부탁드립니다.


첨부파일은 PLC 다운로드 케이블 결선도와


고객지원에서 받은 Q 연결 방법자료입니다.


9핀 번호를 잘못적었네요 3-5  ,  5-6  ,  6-4 입니다

직접 내방하셨었는데, RS232 숫놈 젠더를 다이렉트(노란색)로 사용하셔서 생긴 문제였습니다. 크로스젠더(주황색)를 이용하여 정상적 연결확인하셨습니다.

표준타입으로 케이블 제작 시 암놈-암놈 연결시에는 크로스가 필요합니다.


예외적으로 LS산전 제품은 tx rx가 반대로 되어있어 다이렉트(노란색)젠더나 케이블을 사용하는 경우가 있습니다.